问题 单项选择题

某高层建筑采用12层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度48m,抗震设防烈度8度,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,混凝土强度等级:梁、板均为C30;框架柱和剪力墙均为C40(ft=1.71N/mm2)。

该结构中的某矩形截面剪力墙,墙厚250mm,墙长hw=6500mm,hw0=6200mm,总高度48m,无洞口,距首层墙底0.5hw0处的截面,考虑地震作用组合未按有关规定调整的内力计算值Mc=21600kN·m,Vc=3240kN,该截面考虑地震作用组合并按有关规定进行调整后的剪力设计值V=5184kN,该截面的轴向压力设计值N=3840kN,已知该剪力墙截面的剪力设计值小于规程规定的最大限值,水平分布钢筋采用HRB335级(fyh=300N/mm2),试问,根据受剪承载力要求计算所得的该截面水平分布钢筋Ash/s(mm2/mm),与下列何项数值最为接近()

提示:计算所需的γRE=0.85,Aw/A=1,0.2fcbwhw=6207.5kN。

A.1.8

B.2.0

C.2.6

D.2.9

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.10-2):

N=3840kN<0.2fcbwhw=6207.5kN,故取N=3840kN

解之得:Ash/s≥1.99mm2/mm

运用规程式(7.2.10-2)时,应注意计算参数λ值、N值的取值。