问题 单项选择题

某钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,房屋高度40.6m,地下1层,地上14层,首层为转换层,纵横向均有不落地剪力墙。地下室顶板(位于±0.000m处)作为上部结构的嵌固部位,抗震设防烈度为8度,首层层高为4.2m,混凝土C40(弹性模量Ec=3.25×104N/mm2),其余各层层高均为2.8m,混凝土C30(弹性模量Ec=3.0×104N/mm2)。

首层有7根截面尺寸为900mm×900mm的框支柱(全部截面面积Ac1=5.67m2),第二层横向剪力墙有效面积Aw2=16.2m2。试问,满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)要求的首层横向落地剪力墙的有效截面面积Aw1(m2),应与下列何项数值最为接近()

A.7.0

B.10.6

C.11.4

D.21.8

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》附录E.0.1条:

根据《混凝土结构设计规范》4.1.5条,混凝土剪变模量G:G=0.4Ec