问题 单项选择题

某10层钢筋混凝土框架-剪力墙结构如图所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,建筑高度为38.8m,丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.3g。Ⅲ类场地,设计地震分组为第一组,风荷载不控制设计。在基本振型下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%并且不大于50%。

各楼层重力荷载代表值Gi如图:,折减后结构基本自振周期T1=0.885s。试问,当多遇地震按底部剪力法计算时,所求得的结构底部总水平地震作用标准值(kN),与下列何项数值最为接近()

A.7300

B.8600

C.10000

D.11000

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

查《高层建筑混凝土结构技术规程》表4.3.7-1及注的规定,表4.3.7-2:

αmax=0.24,Tg=0.45s

Tg=0.45s<T1=0.885s<5Tg=2.25s,则:

FEK1Geq=0.1306×0.85×98400=10923.4kN

查规程表4.3.7-1时,应注意该表注的规定,本题目设计基本地震的速度为0.3g,故查表时取αmax=0.24。

多项选择题
单项选择题