问题
单项选择题
有一钢筋混凝土非预应力屋架,如题图所示:
已知:屋架混凝土强度等级为C30。节点集中荷载P=P1+P2
恒荷载P1=12kN(标准值且包括构件自重)
活荷载P2=6kN(标准值且活荷载大于4kN/m2)
提示:1.计算屋架杆件内力时不考虑节点次应力的影响;
2.上弦杆的计算长度可取节间长度的两倍。
在活荷载作用下的支座反力为RAh(设计值,kN)应该和下列()项数值相接近。
A.RAh=23.4
B.RAh=25.2
C.RAh=21
D.RAh=19.5
答案
参考答案:B
解析:
荷载设计值=1.4×P2=8.4kN RAh=(6×8.4)×=25.2kN