问题 多项选择题

某空调热水系统如图所示,热水供回水设计温差为10℃,再设计工况下系统运行时发现,各空调末端能按要求正常控制室内温度,但两台热水泵同时运行时,热水供回水温差为2℃,一台泵启动则总是“跳闸”,而无法启动,以下哪几项措施有可能解决该问题?()

A.将热水泵出口的手动阀门开度关小

B.检修供回水管的压差旁通控制环节

C.将原来的热水泵变更为小扬程的水泵

D.加大热交换器的面积

答案

参考答案:A, C

解析:

选项A增加系统阻力,可行;选项B不能解决“一台泵启动则总是‘跳闸’”的问题;选项C正确;选项D错误。