某建筑面积为5000m2的办公楼采用变制冷剂流量多联分体式空气调节系统,其新风供应方案选择正确的是哪几项?()

A.开窗获取新风

B.风机直接进入新风到室内机的回风处

C.设置新风机组

D.采用全热交换装置

答案

参考答案:C, D

解析:

建筑面积为5000m2的办公楼,面积较大,选项A中开窗获取新风不可能满足要求;选项B中风机直接进入新风到室内机的回风处增大了室内机的负荷,室内的参数也可能达不到要求,另外还不节能,故选项B非优方案;选项C、D满足要求。