问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构,房屋高度45.9m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第3层为转换层:纵横向均有落地剪力墙:地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

第4层某框支梁上剪力墙墙肢W2的厚度为180mm,该框支梁净跨L0=6000mm。框支梁与墙体W2交接面上考虑风荷载、地震作用组合的水平拉应力设计值σmax=0.97MPa。试问,W2墙肢在框支梁上0.2L0=1200mm高度范围内的水平分布筋实际配筋(双排)选择下列()项时,其钢筋面积Ash才能满足规程要求且最接近计算结果。

提示:HPB235级钢筋强度设计值fy=210N/mm;HRB335级钢筋φ强度设计值fy=300N/mm。

A.φ8@200(As=604mm2/1200mm)

B.φ10@200(As=942mm2/1200mm)

C.φ10@150(As=1256mm2/1200mm)

D.φ12@200(As=1356mm2/1200mm)

答案

参考答案:A

解析:

根据《高2010》10.2.22条3款,框支梁上的0.2ln高度范围内的水平分布

Ash=0.2lnbwσxmax/fyh

有地震作用组合时,σxmax应乘以γRE,γRE=0.85

若采用HPB235级钢筋,f=210N/mm2,则

Ash=0.2lnbwγREσxmax/fyh=0.2×6000×180×0.85×0.97/210=848.06(mm2)

若采用HRB335级钢筋,fyh=300N/mm2,则

Ash=0.2lnbwγREσxmax/fyh=0.2×6000×180×0.85×0.97/300=593.64(mm2)

A最接近,选A

单项选择题