某框架一剪力墙结构,房屋高度50.1m,地下2层,地上13层,首层层高6.0m,二层层高4.5m,其余各层层高均为3.6m。纵横方向均有剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,1类建筑场地。在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%。各构件的混凝土强度等级均为C40。
与截面700mm×;700mm的框架柱相连的某截面为400mm×;600mm的框架梁,纵筋采用HRB335级钢φ,箍筋采用HPB235级钢φ;其梁端上部纵向钢筋系按截面计算配置。假设该框架梁抗震等级为三级,试问,该梁端上部和下部纵向钢筋面积(配筋率)及箍筋按下列()项配置时,才能全部满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)的构造要求。
提示:①下列各选项纵筋配筋率和箍筋面积配筋率均符合《高规(混凝土)》第6.3.4条第1款和第6.3.2条第2款中最小配筋率要求。
②梁纵筋直径均不小于φ18。
A.上部纵筋As上=5680mm2,p上=2.70%;下部纵筋As下=4826mm2,ρ下=2.30%;四肢箍筋中10@100
B.上部纵筋As上=3695mm2,ρ上=1.76%;下部纵筋As下=1017mm2,ρ下=0.48%;四肢箍筋中8@100
C.上部纵筋As上一5180mm2,ρ上=2.47%;下部纵筋As下=3079mm2,ρ下=1.47%;四肢箍筋中8@100
D.上部纵筋As上=5180mm2,ρ上=2.47%;下部纵筋As下=3927mm2ρ下=1.87%;四肢箍筋中10@100
参考答案:D
解析:
新规范取消了2002版规程6.3.2第3条框架粱端最大配筋率不应大于2.5%的强制性要求,相关内容改为非强制性要求出现在6.3.3第1条。所以A选项不是错误,只是相对D选项不是最佳选项
由6.3.2第3条,梁端界面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,三级不应小于0.3
B项:
,排除
C项:
,满足要求
D项:
,满足要求
由6.3.2第4条,抗震没计时,梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表6.3.2—2中箍筋
最小直径应增大2mm
查表6.3.2—2,抗震等级三级,箍筋最小直径为8mm,增大2mm,应为10 mm,所以C不正确,选D
本题考察框架梁的设计要求:①抗震设计时,梁端最大配筋率;②两端截面的底面和顶面纵向钢筋面面积的比值要求;③梁端箍筋加密区箍筋最小直径要求