问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构,房屋高度45.9m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第3层为转换层:纵横向均有落地剪力墙:地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

首层某剪力墙墙肢W1,墙肢底部截面考虑地震作用组合的内力计算值为:弯矩MW=2900kN·m,剪力VW=724kN。试问,W1墙肢底部截面的内力设计值,应最接近于下列()项数值。

A.M=2900kN·m,V=1160kN

B.M=4350kN·m,V=1160kN

C.M=2900kN·m,V=1050kN

D.M=3650kN·m,V=1050kN

答案

参考答案:B

解析:

根据《高2010》表3.3.2—1,该建筑为A级高度,查表3.9.3,剪力墙抗震等级为二级。由10.2.6条,转换层位置设在第3层及3层以上时,剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按本规程表3.9.3和表3.9.4的规定提高一级采用,所以,剪力墙底部加强部位的抗震等级为一级

由10.2.18条,一级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按墙底截面有地震作用组合的弯矩值乘以增大系数1.5;剪力设计值按7.2.6条,乘以增大系数1.6,即

M=1.5MW=1.5×2900=4350(kN·m)

V=1.5VW=1.6×724=1158.4(kN·m)

本题考察:①高度级别,只有确定了A级或者B级高度才能确定抗震等级;②抗震等级;③剪力墙底部加强部位的抗震等级;④有地震作用组合的弯矩、剪力设计值的调整问题

填空题
单项选择题