问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构,房屋高度45.9m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第3层为转换层:纵横向均有落地剪力墙:地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

首层某根框支角柱C1,对应于地震作用标准值作用下,其柱底轴力NEK=1100kN,重力荷载代表值作用下,其柱底轴力标准值为NGE=1950kN。假设框支柱抗震等级为一级,不考虑风荷载,试问,柱C1配筋计算时所采用的有地震作用组合的柱底轴力设计值(kN),应最接近于下列()项数值。

A.3770

B.4485

C.4935

D.5660

答案

参考答案:B

解析:

根据《高2010》10.2.11条2款,一级框支柱由地震作用产生的轴力应乘以增大系数1.5

Nk=1.2NGE+1.3NEK=1.2×1950+1.3×1.5×1100=4485(kN)

本题考察:①有地震作用组合时,荷载效应组合和地震效应组合的设计值计算;②一级框支柱由地震作用产生的轴力应乘以增大系数1.5,注意,仅是地震作用产生的轴力乘以增大系数,不是组合值乘以增大系数

单项选择题
单项选择题