问题
单项选择题
某三层砌体房屋外纵墙的窗间墙,墙截面尺寸为1200mm×240mm,如图2-9所示。采用MU10级烧结普通砖、M2.5级混合砂浆砌筑(砌体抗压强度设计值f=1.30N/mm2);砌体施工质量控制等级为B级。支承在墙上的钢筋混凝土梁截面尺寸为b×hc=250mm×600mm。
假定梁下设置预制混凝土垫块L×bb×tb=650mm×240mm×240mm,如图2-9局部平面图(二)所示,垫块上N0及Nl合力的影响系数φ=0.92。试问,预制垫块下砌体的局部受压承载力(kN),与下列何项数值最为接近
答案
参考答案:B
解析: 根据《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)5.2.3条,
A0=(bb+2h)h=(650+2×240)×240mm2=271200mm2
根据《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)5.2.5条,
Ab=abbb=240×650mm2=156000mm2
根据《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)5.2.2条,
[*]
根据《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)5.2.5条,
γ1=0.8γ=0.8×1.3=1.04>1.0取γ1=1.04
所以φγ1fAb=0.92×1.04×1.3×156000×10-3kN=194kN