问题
单项选择题
LFP-901A型保护在通道闭锁时,通道的试验逻辑是按下通道试验按钮,本侧发信。()以后本侧停信,连续收到对侧信号5s后(对侧连续发10s),本侧启动发信10s。
A、100ms
B、150ms
C、200ms
D、250ms
答案
参考答案:C
解析:题目来源:电力系统继电保护实用技术问答
设备类型:线路
难度等级:一般
电压等级:220kV
知识点:保护原理
