问题
单项选择题
双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,此时应该()。
A、启动远方跳闸
B、启动母联失灵或死区保护
C、启动失灵保护及远方跳闸
答案
参考答案:B
解析:题目来源:电力系统继电保护实用技术问答(第五章 母线保护和断路器失灵保护)
专业类型:继电保护
设备类型:母线
难度等级:难
电压等级:220kV
知识点:保护原理
