[案例一]
某公司电话机房照明系统中一回路,如下图所示。该照明工程相关费用按表1规定计算;分部分项工程的统一编码如表2所示;分部分项工程量清单编制如表3所示。![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2017/0706/20170706060240164.jpg)
说明:
1.照明配电箱MX为嵌入式安装,箱体尺寸:600mm×400mm×200mm(宽×高×厚),安装高度为下口离地1.6mm。
2.管路均为镀锌钢管声20沿砖墙、顶板内暗配,顶板内管标高为4m。
3.接地母线采用-40×4镀锌扁钢,埋深0.7m,由室外进入外墙皮后的水平长度为1m,进入配电箱后预留0.5m。室内外地坪无高差;接地母线应考虑另加3.9%的附加长度。
4.单联单控暗开关安装高度为下口离地1.4m。
5.接地电阻要求小于4Ω。
6.配管水平长度见图示括号内数字,单位为“m”。
表1 照明工程相关费用 序号 | 项目名称 | 单位 | 安装费单价/元 | 主材 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 单价/元 | 损耗率/% | 1 | 镀锌钢管φ20沿砖、混凝土结构暗配 | m | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.09 | 0.89 | 5.40 | 1.03 | 2 | 管内穿阻燃绝缘导线ZRBV1.5mm2 | m | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.14 | 1.10 | 1.16 | 3 | 接线盒暗装 | 个 | 1.20 | 2.20 | 0 | 0.66 | 0.54 | 1.90 | 1.02 | 4 | 开关盒暗装 | 个 | 1.20 | 2.20 | 0 | 0.66 | 0.54 | 2.30 | 1.02 | 5 | 角钢接地极制作安装 | 根 | 14.51 | 1.89 | 14.32 | 7.98 | 6.53 | 43.40 | 1.03 | 6 | 接地母线敷设 | m | 7.14 | 0.09 | 0.21 | 3.92 | 3.21 | 6.50 | 1.05 | 7 | 接地电阻测试 | 系统 | 30.00 | 1.49 | 14.52 | 25.31 | 20.71 | | | 8 | 配电箱MX | 台 | 18.22 | 3.50 | 0 | 10.02 | 8.20 | 60.40 | | 9 | 荧光灯YG2—2 | 套 | 4 | 2.50 | 0 | 2.20 | 1.80 | 118.80 | 1.02 | 10 | 单联单控暗开关 | 个 | 1.97 | 0.45 | 0 | 1.08 | 0.89 | 6.90 | 1.02 |
|
表2 分部分项工程的统一编码 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 | 030204018 | 配电箱 | 030212001 | 电气配管(镀锌钢管φ20沿砖、 混凝土结构暗配) | 030204019 | 控制开关 | 030212003 | 电气配线 | 030204031 | 小电器(单联单控暗开关) | 030212004 | 荧光灯YG2—2 | 030209001 | 接地装置 | 030211008 | 接地装置电阻调整试验 | 030209002 | 避雷装置 |
|
表3 分部分项工程工程量清单 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算公式 | 1 | 030204018001 | 配电箱 | 台 | 1 | | 2 | 030204031001 | 小电器(单联单控暗开关) | 个 | 2 | | 3 | 03020900100l | 接地装置(角钢接地极3根,母线16.42 m) | 项 | 1 | 母线=(5+5+2+1+0.7+ 1.6+0.5)×1.039=16.42(m) | 4 | 030211008001 | 接地装置电阻调整试验 | 系统 | 1 | | S | 030212001001 | 电气配管 | m | 18.10 | 管长=4-1.6-0.4+1.8+1.8+2×2+(4-1.4)×2+1.3=18.10(m) | 6 | 030212003001 | 电气配线 | m | 40.20 | 线长=(4-1.6-0.4+1.8×2)×2+(2+2)×3+(4-1.4)×2×2+(2+1.3)×2=40.2(m) | 7 | 030213004001 | 荧光灯YG2—2 | 套 | 4 | |
|
根据以上内容,回答下列问题:
工程量清单的编制依据是什么?
参考答案:
工程量清单的编制依据如下。
(1)《建设工程工程量清单计价规范》。
(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法。
(3)建设工程设计文件。
(4)与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
(5)招标文件及其补充通知、答疑纪要。
(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
(7)其他相关资料。