问题 问答题 简答题

某四层办公楼(局部为六层),平面为工字形,主体结构为砖混结构、基础为条形砖基础,设有沉降缝。该楼六层会议室有1根支承在砖墙上的钢筋混凝土大梁。评估人员在现场查勘时发现,大梁已出现裂缝,裂缝位置及形状如图1所示,其结构设计算简图如图2所示。经评估人员调查、分析,认为梁的设计截面尺寸、设计的混凝土强度施工质量均符合有关要求,使用过程中也没有出现过超载现象。

要求:

<1>、指出图2所示梁的类型及作用于梁上的荷载类型。

<2>、指出计算见图中简图中梁的内力种类及最大值的位置。

<3>、指出砌体结构建筑物需要留设沉降缝的情形。

<4>、指出图1所示梁上裂缝产生的原因,并判断是否影响结构安全。

答案

参考答案:

<1>、

简支梁。均布荷载。参见教材P103。

<2>、

梁上边缘受到压力,下边缘受到拉力,靠近支座部位受到剪切力。跨中受弯矩最大,靠支座手剪切最大。参见教材P103。

<3>、

四种情况:1、一幢房屋坐落在不同承载力的地基土上时;2、同一房屋建筑相邻高差(层数)或荷载变化很大的;3、新旧房屋相接时;4、房屋建筑平面复杂,应分若干区段时。

参见教材P120。

<4>、

支座抗剪不够,对结构影响严重必须做处理。

解析:【该题针对“房屋建筑工程主体结构”知识点进行考核】