问题 问答题

(三)

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标,招标书说明,以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。

附加说明:

1.配管包括机泵本体配管25天,塔器本体配管20天,塔机间连接配管15天;

2.试运行包含空负荷单机和联动试运转,考虑不可预见因素较多,计划安排15天的试运行时间。

A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约,退回重编,要求附加说明。

经修改重编网络图,A公司最后中标。

施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷,退货重供,延误施工10天,A公司为保证总工期不变,加大投入,实施加班作业,最终如期完工。为此,A公司向业主发出索赔意向书。

以不压缩各工序的工作时间为前提条件,画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提,附加说明如何再进一步缩短工期

答案

参考答案:

重编的网络计划如下图:

[*]

缩短工期20天,关键线路为①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。

附加说明:管道试压吹扫与管道、设备防腐保温两工作之间有搭接作业的可能;考虑试运行不可预见因素多,试运行15天时间有压缩余地,这三项工作存在缩短工期的潜力。

单项选择题 A1/A2型题
问答题 案例分析题

某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m,宽6m,高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m.其他段为预制梁。

(1)桩身混凝土浇注前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了交底,随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注,导管埋深保持在0.5—1.Om左右。浇注过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1#桩出现断桩。

(2)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。

(3)模板支架搭设及拆除中,发生了如下事件:

1)为避免引起模板变形,模板与脚手架进行连接。

2)模板安装完毕后,经签认后方可浇筑砼

3)制作木支架、木拱架时,主要压力杆的纵向连接使用搭接法。

4)模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高进行了检查,随后浇筑砼

5)拆除模板时,遵循先支先拆、后支后拆的原则拆除。并将模板从高处直接抛下。

(4)吊装预制梁过程中,项目部要求所有起重操作人员必须持证上岗,并进行了安全交底。高空作业人员为方便吊装,站在起吊的预制梁上。吊装过程中,起重臂下严禁有人工作和停留。但为加快进度,采用起重机载运部分人员到墩顶作业。

问题

1.指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处,并改正。

2.关于支架还应补充哪些方面的验算?

3.拆除模板的5项内容是否正确?如不正确,请逐一指出并改正。

4.指出吊装预制梁过程中的错误作法,并改正。

5.高空作业人员应配带哪些个人安全设施?