问题 问答题

[案例二]

背景


某桥基础为6根2.0m的钻孔灌注桩,上置8m×12m×3.5m钢筋混凝土承台,承台顶面比原始地面线低0.5m。地质与水文条件如下:0~0.60m砂砾石,下为黏性土,施工期间的水位刚好淹没原地面线。

问题:


在浇筑承台混凝土前对承台底应做哪些处理

答案

参考答案:采用井点排水法降低施工水位,可挖除松软土,换填10~30cm厚砂砾土垫层,使其符合基底的设计标高并整平,即立模灌筑承台混凝土。

解析:井点排水法,当土质较差有严重流砂现象,地下水位较高,用普通排水方法难以解决时,可采用井点排水法。在浇筑承台混凝土之前,应采用井点排水法降低施工水位,可挖除松软土,换填10~30cm厚砂砾土垫层,使其符合基底的设计标高并整平,即立模灌筑承台混凝土。