问题
问答题
运行中发电机定子绕组损坏都有哪些原因?
答案
参考答案:发电机定子绕组损坏的原因是:(1)定子绕组绝缘老化、表面脏污、受潮及局部缺陷等,使绝缘在运行电压或过电压作用下被击穿。(2)定子接头过热开焊、铁心局部过热,造成定子绝缘被烧毁、击穿。(3)短路电流的电动力冲击造成绝缘损坏。(4)在运行中因转子零件飞出,端部固定零件脱落等原因引起定子绝缘被损坏。(5)定子线棒导线断股和机械损伤绝缘等。7、励磁机在运行中电刷冒火的一般原因和处理方法是什么?常见原因主要有:(1)整流子表面不清洁引起冒火,可通过擦拭整流子的方法清理干净。(2)电刷压力不均或过小,通过调整电刷压力解决。(3)使用的电刷牌号不对或质量不好引起冒火,应通过试换电刷解决。(4)机组振动或其他机械原因引起,应设法消除振动。(5)由于电磁方面原因,如电枢断线等,应停机做试验解决。(6)整流子片间绝缘凸起,整流子失去了圆度,应停机刮研或研磨车旋整流子等。