问题
问答题
电气安装工程
某水泵站电气安装工程平面图如图6.Ⅲ所示。
问题计算分部分项工程量。依据《全国统一安装工程预算工程量计算规则》计算工程量,并将工程量及计算过程填入参考答案中表6.Ⅲ.1中未列出的分部分项工程项目的相应栏目中。
(注:不考虑电缆敷设弛度、波形弯度和终端电缆头的附加长度。计算结果保留小数点后二位。)
2.编列工程量清单。依据《建设工程工程量清单计价规范》,按给定的统一项目编码,编列部分项目的分部分项工程量清单,将清单项目编码、计量单位填人参考答案中表
6.Ⅲ.2“分部分项工程量清单表”中。
3.依据《建设工程工程量清单计价规范》编制“单位工程费汇总表”。设某工程按工程量清单计价,经计算分部分项工程量清单合价348 238元,措施项目清单合价243.22元,其他项目清单合计16000元,规费8962元,如税率为3.41%,试编制单位工程费汇总表,并将有关数据和相关内容填入参考答案中表6.Ⅲ.3“单位工程费汇总表”中。
分项工程项目统一编码
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030204004 | 低压开关柜 | 030204018 | 配电箱 |
030212001 | 电气配管 | 030212003 | 电气配线 |
030208001 | 电力电缆 | 030208005 | 电缆支架 |
030213002 | 工厂罩灯 | 030206006 | 电缆保护管 |
030213004 | 荧光灯 |
答案
参考答案:
解析:电气安装工程
表6.Ⅲ.1 电气安装工程量计算表
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算过程 |
1 | 低压配电柜PGL | 台 | 4 | 1+1+1+1 |
2 | 照明配电箱MX | 台 | 1 | 1 |
3 | 基础槽钢10# | m | 12.8 | [(1+0.6)×2]×4 |
4 | 扳式暗开关单控双联 | 套 | 1 | 该项不表达计算过程 |
5 | 扳式暗开关单控三联 | 套 | 1 | 该项不表达计算过程 |
6 | 钢管暗配DN50 | m | 15 | 该项不表达计算过程 |
7 | 钢管暗配DN32 | m | 25 | 该项不表达计算过程 |
8 | 钢管暗配DN25 | m | 6.6 | 该项不表达计算过程 |
9 | 塑料管暗配φ20 | m | 41.1 | 该项不表达计算过程 |
10 | 塑料管暗配φ15 | m | 23.2 | M4:3.0-1.4-0.4+6+8+8 |
11 | 电缆敷设 W-3×35+1×16 | m | 22 | 该项不表达计算过程 |
12 | 电缆敷设 W-3×16+1×10 | m | 41.6 | D2:2+0.1+0.2+1.5+3+12+1 D3:2+0.1+0.2+1.5+4+13+1 |
13 | 塑料铜芯线6mm2 | m | 32.4 | 该项不表达计算过程 |
14 | 塑料铜芯线4mm2 | m | 10.8 | 该项不表达计算过程 |
15 | 塑料铜芯线2.5mm2 | m | 141.8 | 该项不表达计算过程 |
16 | 工厂罩灯 | 套 | 3 | 该项不表达计算过程 |
17 | 吊链双管荧光灯 | 套 | 5 | 该项不表达计算过程 |
18 | 电缆支架制安 | kg | 77.46 | (0.4×3×1.79+0.8×3.77)×15 |
工程名称:电气安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 030204004001 | 低压配电柜PGL | 台 | 4 |
2 | 030212001001 | 钢管暗配DN25 | m | 6.6 |
3 | 030208001001 | 电缆敷设 W-3×35+1×16 | m | 22 |
4 | 030208001002 | 电缆敷设 W-3×16+1×10 | m | 34.4 |
5 | 030212003001 | 导线穿管敷设BV-6 | m | 26.4 |
6 | 030212003002 | 导线穿管敷设BV-2.5 | m | 140 |
7 | 030208005001 | 电缆支架制安 | kg | 77.46 |
序号 | 项目名称 | 金额(元) |
1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 | 348238 243.22 16000 8962 12734.41 |
合计 | 386177.63 |