试分析电力线路发生短时性故障时,重合闸工作原理。
答案
参考答案:电力线路发生故障时,继电保护装置动作,断路器QF’的跳闸线圈YR得电,QF跳闸,QF的辅助触头全部复位,而SA1仍在合闸位置。启动回路的QF(1—2) 辅助常闭触头恢复闭合后,电源“+”经FU1→SA2的①、③→重合闸继电器KRC的⑧端→时间继电器KT线圈→电阻R5→重合闸继电器KRC的⑦端→SA1的21、23→QF1、2→FU2→电源“-”给出重合闸信号。KT线圈得电,延时约0.8s后,KT通电延时辅助常开闭合,电容C对KC电压线圈放电,使得位于出口信号回路的KC辅助常开闭合,信号继电器KS得电,合闸接触器线圈KM的电流回路经联接片XB得电,使断路器重新合闸。同时,位于信号灯回路的KC辅助常闭触头断开,灯日灭。合闸成功后,启动回路的QF(1-2) 辅助常闭触头再次断开,QF(3-4) 断开合闸回路,中间继电器KC复位。