问题
单项选择题
某办公楼采用框架结构,由某建筑公司承接施工,由于第二层楼面大梁的混凝土模板拆除过早,引起梁的挠度超过规范标准20mm,经检测结构承载力满足要求,对于这一质量问题,适宜的处理方法是()。
A、修补
B、返工
C、不作处理
D、限制使用
答案
参考答案:C
某办公楼采用框架结构,由某建筑公司承接施工,由于第二层楼面大梁的混凝土模板拆除过早,引起梁的挠度超过规范标准20mm,经检测结构承载力满足要求,对于这一质量问题,适宜的处理方法是()。
A、修补
B、返工
C、不作处理
D、限制使用
参考答案:C