问题 问答题

某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:
事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误,责令修改后重新报审。
事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。
[问题]

事件四中,室内环境污染物浓度再次检测时,应如何取样

答案

参考答案:事件四中,室内环境污染物浓度再次检测时,抽检数量应增加l倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。

解析:[本题涉及的考点] 建筑工程室内环境质量验收检测数量的规定
(1) 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,检测数量不得少于5%,并不得少于3间。房间总数少于3间时,应全数检测。
(2) 民用建筑工程验收时,凡进行样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的,抽取数量减半,并不得少于3间。
(3) 民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置:
1) 房间面积小于50m2时,设1个检测点。
2) 当房间面积50~100m2时,设2个检测点。
3) 房间面积大于100m2时,设3~5个检测点。
4) 当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
5) 民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
6) 民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关1h后进行。
7) 民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关24h后进行。
(4) 当室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑室内环境污染控制规范》(2006年版)(GB 50325—2001)(现已作废,被《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB 50325—2010)代替)的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍。室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合《民用建筑室内环境污染控制规范》(2006年版)(GB 50325—2001)的规定时,应判定为室内环境质量合格。

单项选择题