某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:
事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误,责令修改后重新报审。
事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。
[问题]
事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。
参考答案:(1) 不妥之处:隔墙面板横向铺设。
正确做法:石膏板应竖向铺设。
(2) 不妥之处:两侧对称、分层由下至上逐步安装。
正确做法:在一侧板安装好后,进行隔声、保温、防火材料的填充,再封闭另一侧板。
(3) 不妥之处:石膏板用自攻螺钉先固定板四边,后固定板中部。
正确做法:安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。
解析:[本题涉及的考点] 饰面板安装
(1) 骨架隔墙一般以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等为墙面板。
(2) 石膏板安装
1) 安装石膏板前,应对预埋隔墙中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施。
2) 石膏板应竖向铺设,长边接缝应落在竖向龙骨上。双面石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上;需进行隔声、保温、防火处理的应根据设计要求在一侧板安装好后,进行隔声、保温、防火材料的填充,再封闭另一侧板。
3) 石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm,中间部分螺钉的间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。安装石膏板时,应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面,钉眼应用石膏腻子抹平。
4) 石膏板应裁割准确,安装牢固时隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有3mm的槽口,槽口处加注嵌缝膏,使面板与邻近表层接触紧密。石膏板的接缝缝隙宜为3~6mm。