问题
问答题
简述钢筋冷拉操作要点。
答案
参考答案:冷拉操作要点如下:
(1)对钢筋的炉号、原材料的质量进行检查,不同炉号的钢筋分别进行冷拉,不得混杂。
(2)冷拉前,应对设备,特别是测力计进行校验和复核,并做好记录以确保冷拉质量。
(3)钢筋应先拉直(约为冷拉应力的10%),然后量其长度再行冷拉。
(4)冷拉时,为使钢筋变形充分发展,冷拉速度不宜快,一般以0.5~1m/min为宜,当达到规定的控制应力(或冷拉长度)后,须稍停(约1~2min),待钢筋变形充分发展后,再放松钢筋,冷拉结束。钢筋在负温下进行冷拉时,其温度不宜低于-20℃,如采用控制应力方法时,冷拉控制应力应较常温提高30MPa;采用控制冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。
(5)钢筋伸长的起点应以钢筋发生初应力时为准。如无仪表观测时,可观测钢筋表面的浮锈或氧化皮,以开始剥落时起计。
(6)预应力钢筋应先对焊后冷拉,以免后焊因高温而使冷拉后的强度降低。如焊接接头被拉断,可切除该焊区总长约为200~300mm,重新焊接后再冷拉,但一般不超过两次。
(7)钢筋时效可采用自然时效,冷拉后宜在常温(15~20℃)下放置一般时间(一般为7~14d)后使用。
(8)钢筋冷拉后应防止经常雨淋、水湿,因钢筋冷拉后性质尚未稳定,遇水易变脆,且易生锈。