问题 问答题

桥梁混凝土欲使用φ20Ⅱ级热轧带肋钢筋,试验室取样进行该钢筋的拉伸性能试验,试验结果记录如表10。φ20Ⅱ级热轧带肋钢筋拉伸性能指标要求为:屈服点不小于335MPa、抗拉强度不小于510MPa、伸长率不小于16%。试计算分析该钢筋能否用于桥梁混凝土结构

钢筋拉伸试验记录表 表10

试验次数公称直径(mm)试件原始标距L0(mm)试件断后标距L1(mm)屈服力FS(N)最大拉力Fb(N)
120100130108163
220100131107162

答案

参考答案:

解析:钢筋指标计算如下表:

试验次数公称直径(mm)试件原始标距L0(mm)屈服点抗拉强度伸长率
屈服力FS(N)屈服点σs(MPa) 最大拉力Fb(N)抗拉强度σb(MPa) 试样断后标距L1(mm)伸长率σ抗拉强度δ(%)
120100108345337.5163520517.513030.030.5
22010010733016251513131.0
依据标准,该钢筋的屈服点、抗拉强度和伸长率均满足要求,因此,能用于桥梁混凝土结构。