某试验室试拌混凝土15L,经调整后各材料的用量为:水泥5.2kg,水2.9kg,砂9.6kg,碎石18.5kg,实测混凝土拌和物的密度为2362kg/m3,经强度检验满足设计要求。试确定:

(1)试验室配合比

(2)施工现场砂的含水率4%、碎石的含水率为1.5%,确定施工配合比

(3)水泥选用42.5级普通水泥,实测强度为47.3MPa,施工时直接将试验室配合比误用作施工配合比,试分析对混凝土强度有何影响

答案

参考答案:

(1) 水泥 5.2÷0.015=347kg

水 2.9÷0.015=193kg

砂 9.6÷0.015=640kg

碎石 18.5÷0.015=1233kg

混凝土计算密度=347+193+640+1233=2413kg/m3,| 2362-2413|/2362=2.2%>2%;

校正系数=2362/2413=0.98;

试验室配合比为水泥:水:砂:碎石=340:189:627:1208。

(2) 计算施工配合比:水泥=340kg/m3

砂=627×(1+4%)=652kg/m3

碎石=1208×(1+1.5%)=1226kg/m3

水=189-(627×4%+1208×1.5%)=146kg/m3

(3) 试验室W/C=189/340=0.56,错误的施工W/C=(189+627×4%+1208×1.5%)/ 340=0.68,

按强度理论计算:fcu,28afce(C/W-αb)=0.46×47.3×(1/0.56-0.07)=37.3MPa,

错误时fcu,28afce(C/W-αb)=0.46×47.3×(1/0.68-0.07)=30.5MPa,

因为:,所以强度将下降18.23%。

单项选择题 A1型题