问题
问答题
在机房工程设计与建设过程中,下面是关于机房电源技术指标要求的描述,请说明哪些是错误的,并指出错误之处。
(1)电源规格:电压为220~280V:频率为47~63Hz:其他单一谐波不得高于3%。
(2)设备电力总容量是指各单位设备电力容量的总和另加30%的安全容量。
(3)勿将机房电源与下列设备共用同—电源或同一地线,如电梯、升降机、窗型冷气机、复印机等。
(4)在机房内可以安装适当数量的普通插座,以供维修人员使用,这些插座可以与电源系统共用电源。
(5)配电箱的位置应尽量远离机房,以免受到干扰。
答案
参考答案:
不正确的是(1)、(2)、(4)、(5)。
(1)电压:180~264V。 (2)设备电力总容量是指各单位设备电力容量的总和。 (4)这些插座不宜与电源系统共用电源。 (5)配电箱的位置应尽量靠近机房,并且便于操作。
解析:
[分析]: [问题1] 在机房工程施工监理中,要把握好以下四个重点:一是审查好承建方的工程实施组织方案,尤其要重点审查是否有保证施工质量的措施;二是控制好施工人员的资质,坚持持证上岗:三要认真贯彻《建筑智能化系统工程实施及验收规范》,及时发现并纠正违反规范的做法;四是深入现场落实“随装随测”的要求,以保证施工质量,加快施工进度。为了能够做好机房工程的监理工作,监理工程师必须对场地的选择、机房环境、接地系统、电源系统等的规范要求有着深入的了解。