问题 单项选择题

58~61:

如题图所示等截面支筒式倒锥壳水塔,水柜容量150m3,支筒高度为2.4m,材料用C30混凝土。基本风压w0=0.6kN/m2,B类地面粗糙度。

若水柜重心高度处的风振系数βz=2.50,按《高耸结构设计规范》(GBJ135—90)计算该水塔在水柜重心高度处单位面积上的风荷载设计值(kN/m2),其值最接近于()项数值。

A.1.40

B.1.54

C.1.96

D.2.16

答案

参考答案:A

解析:

1.w=βz·μs·μz·μr·w0

已知:w0=0.6kN/m2,βz=2.50,μr=1.1

4.wkz·μz·μs·μr·w0·γw

=2.50×1.335×0.4615×1.1×0.6×1.4=1.42kN/m2

故选A

填空题
单项选择题