62~65:
某高度为50m的高层剪力墙结构,抗震等级为二级,其中一底部墙肢的截面尺寸如右图所示:混凝土强度等级为C30,剪力墙采用对称配筋,纵向钢筋为HRB335钢,竖向和水平分布钢筋为HPB235钢。aS=aS′=25mm。
已知某一组考虑地震作用组合的弯矩设计值为28000kN·m,轴力设计值为3200kN,大偏心受压;墙体竖向分布筋为双排φ10@200,分布筋配筋率为ρw=0.314%。试判定受压区高度x(mm)最接近于()项数值。
A.917
B.957
C.839
D.1024
参考答案:B
解析:
1.查《高层建筑混凝土结构技术规程》表7.2.14轴压比限值为0.6
,满足要求。
2.根据《高规》表7.2.1,纵筋配筋范围沿墙肢方向的长度为
3.hw0=hw-as′=6000-300=5700mm
查《高规》7.2.18第一款,ρw=0.314%>ρwmin=0.25%,满足要求
4.配筋计算:大偏心受压,fy·As=fy′As′,由式7.2.8-1:
NC=a1fCbwx=1.0×14.3×250x=3575x
NSW=(hw0-1.5x)bwfywρw(7.2.8-8)
=(5700-1.5x)×250×210×0.314%=939 645-247.3x
将NC,NSW代入7.2.8-1式得:
3200×103=
×(-939 645+247.3x+3575x)
解出z=957mm<ξb·hw0=0.55×5700=3135mm2
故选B