问题 单项选择题

30~34:

某建筑物如题图所示。墙体采用MU10普通机砖,M5混合砂浆砌筑,纵墙厚度为370mm。山墙及底层每隔三开间有道横墙,厚度240mm:二层为全空旷房间(无内横墙及内纵墙)。屋面采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖系统,楼面采用装配式梁板结构。屋面恒荷载标准值为1.9kN/m2(水平投影),活荷载标准值为0.5kN/m2。基本风压值为0.35kN/m2,高度变化系数μz=1.0。

屋架在风荷载作用下,每榀屋架下弦产生的柱顶集中力设计值PW与下列()项数值接近。

A.0.89kN

B.1.25kN

C.1.84kN

D.3.49kN

答案

参考答案:C

解析:

已知高度变化系数μz=1.0,风振系数βz=1.0

屋架在风荷载作用下,每榀屋架下弦产生的柱顶集中力

标准值:wkzμsμzw0×4×2.6=1×(0.5-0.14)×0.35×4×2.6=1.31kN/m

设计值:w=1.4×1.31=1.834kN/m

选择题