问题
单项选择题
有一商住楼的框架结构,地下2层,地上6层,地下2层为六级人防,地下1层为自行车库,其剖面示意如题图所示。
已知:①地下室柱配筋均比地上柱大10%;
②地下室±0.000处顶板厚160mm,采用分离式配筋,负筋16@150,正筋14@150;
③人防顶板厚250mm,顶板(标高-4.000处)采用20双向双层钢筋网;
④各楼层的侧向刚度比为:
在作结构分析时,对上部结构的嵌固端应取在何处,存在以下几种不同意见。试指出其中()项正确,并说明其理由。
A.取在地下2层的底板顶面(标高-9.000处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
B.取在地下1层的底板顶面(标高-4.000处),不考虑土体对结构侧向刚度的影响
C.取在地上1层的底板顶面(标高±0.000处)
D.取在地下1层底板顶面(标高-4.000处),并考虑回填土体对结构侧向刚度的影响
答案
参考答案:B
解析:
按《建筑抗震设计规范》6.1.14
地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋
地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍