问题
判断题
500kV线路保护一般采用TPY暂态型电流互感器,其原因之一是因为500kV系统的时间常数较小,导致短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。
答案
参考答案:错
解析:
题目来源:电网继电保护应用(第四章)
设备类型:公共部分
难度等级:一般
电压等级:其他
知识点:CT
500kV线路保护一般采用TPY暂态型电流互感器,其原因之一是因为500kV系统的时间常数较小,导致短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。