问题 问答题

案例二(20分) 背景资料A公司中标承建某污水处理厂扩建工程,新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房,其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构,池体直径为40m,池壁高6m,设计水深4.5m。鉴于运行管理因素,在沉淀池施工前,建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构,并与施工单位签订了变更协议。项目部重新编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装模板、②绑扎钢筋、③浇筑混凝土、④安装预应力筋、⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。项目部造价管理部门重新校对工程量清单,并对底板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。施工过程中发生如下事件:预应力张拉作业时平台突然失稳,一名张拉作业人员从平台上坠落到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查,查清事故原因后,继续进行张拉施工。问题:

根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定?

答案

参考答案:变更后的综合单价的确定原则:(1)合同已有适用项目综合单价的,执行原合同综合单价;(2)合同中有类似项目综合单价的,参照合同中的综合单价执行;(3)合同中既没有适用项目又没有类似项目综合单价时,由承包人提出合理的综合单价,经发包人确定后执行。本例中,(1)沉淀池底板不变,按原有单价。其它类似施工参照水泵房定价。(2)池壁现浇,可参照本项目的同类工程曝气池确定。(3)电热预应力施工单价需要目部重新提出,经建设方确认。