问题 问答题 简答题

某普通办公楼。地上35层,层高4米,标准层建筑面积为990平方米,设有五部电梯(其中一部兼消防电梯),两部防烟楼梯间做为疏散楼梯,其疏散宽度满足相关规范要求。总建筑高度140.45米。

问:(1)该建筑物应设几个避难层?

(2)避难层楼梯按规范应如何设置?

(3)避难层的机械加压送风量按规范应如何计算?

(4)建筑避难层避难面积如何确定?

(5)避难层是否应设自动喷水灭火系统?

答案

参考答案:

(1)应设两个避难层。避难层自高层建筑物首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。

(2)避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使人员必须经避难层方能上下。

(3)按避难层净面积不小于30立方米/h.平方米计算。

(4)每个避难层面积应按首层至避难层、避难层之间、避难层至屋顶的各段人数分别计算,并宜按5人/平方米计算。

(5)应设自动喷水灭火系统。