问题
问答题 简答题
某高层塔式住宅楼,共三十三层,建筑平面的核心位置设置了一座剪刀楼梯间,其楼梯间前室与消防电梯合用,楼梯间和前室均无外窗。
问:(1)哪些部位需设机械加压送风?
(2)加压送风系统如何设置?
(3)正压送风口最大风速是多少?
答案
参考答案:
(1)剪刀疏散楼梯间和合用前室需设机械加压送风系统。
(2)由于建筑层数超过三十二层,因此,其正压送风系统及送风量应分段设计,两座楼梯应分别设加压送风系统。
(3)正压送风口的最大风速不超过7m/s。