某综合楼共21层,建筑高度84米,每层建筑面积1860平方米,设置两座防烟楼梯间,其中东侧的防烟楼梯间与设置的消防电梯(1台)共用前室,前室面积为8.4平方米;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱,消防水池容量为360立方米;室内消火栓系统为一个分区给水。
问:(1)消防电梯设置是否符合要求,为什么?
(2)西部防烟楼梯间仅在楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?
(3)屋顶水箱储水量应为多少?
(4)若不考虑火灾延续时间内的补水时,消防水池容量是否符合要求?
答案
参考答案:
(1)不符合要求,建筑面积大于1500平方米小于4500平方米消防电梯不应少于2台,且与防烟楼梯间共用前室,前室面积不应小于10平方米。
(2)符合要求。
(3)屋顶消防水箱容量不应小于18立方米。
(4)消防水池容量不符合要求,室内消火栓用水量为30L/s,火灾延续时间为3小时,加上喷淋系统1个小时用水量,现消防水池容量不足。