为了防止二次供水温度在开路时使二次供水温度不至于过低,请描述原理?
答案
参考答案:
自动控制的目的是保证加热站换热器二次供水温度是恒定的设定值,当被调参数检测值太高时(即温度元件开路),则调节PID输出信号使调节阀关闭,若不设置调节阀有最小开度限制,则阀全关闭,使换热器一次蒸汽不能进入,二次供水温度就很低。
为了防止二次供水温度在开路时使二次供水温度不至于过低,请描述原理?
参考答案:
自动控制的目的是保证加热站换热器二次供水温度是恒定的设定值,当被调参数检测值太高时(即温度元件开路),则调节PID输出信号使调节阀关闭,若不设置调节阀有最小开度限制,则阀全关闭,使换热器一次蒸汽不能进入,二次供水温度就很低。