(一)  背景资料  某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖:工程。基坑开挖深度为5m,基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物,坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层,地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资,指示更改支护设计,只在基坑北侧采用钢板桩支护,其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形,且一直未被发现,最终部分坍塌。因施工单位未及时处理,结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。  问题

该基坑坍塌的直接原因是什么?造成该基坑塌方的主要因素有哪些?

答案

参考答案:(本小题6分)  基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。  主要因素有:  (1)边坡过陡,使土体的稳定性不够(1分);  (2)水对基坑稳定性的影响(1分);  (3)基坑上边边缘附近超载(1分);  (4)支护措施不当(1分)。

问答题 简答题