问题
单项选择题
水塔地面标高20m,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高为12m,已知i=0.15%,则根据最小服务水头该点最多为______层。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
参考答案:C
解析:该点供水压力为20-12+15.5-5000×0.0015=16(m),服务水头1层10m,2层12m,3层16m,因此最多可供给3层。
水塔地面标高20m,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高为12m,已知i=0.15%,则根据最小服务水头该点最多为______层。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
解析:该点供水压力为20-12+15.5-5000×0.0015=16(m),服务水头1层10m,2层12m,3层16m,因此最多可供给3层。