某工程为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,楼梯间每隔四至五层设有一个常闭自动加压送风口,前室每层设有一个常开加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。

问:(1)该建筑为哪类高层建筑?

(2)送风系统及送风量是否应分段设计?为什么?

(3)机械加压送风系统设置及位置是否合理?为什么?

(4)风口位置及形式是否符合要求?为什么?

答案

参考答案:

(1)为一类高层公共建筑。

(2)不需要分段设置,因未超过三十二层。

(3)不合理。因为不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,加压送风部位应在防烟楼梯间及前室分别设置;建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室也应设机械加压送风系统。

(4)不符合要求。因为楼梯间宜每隔二至三层设一个常开加压送风口;前室应每层设一个常闭加压送风口。