有一台温度变送器,量程为400-,输出为4-20A,当温度从变化到时,变送器从多少变为多少?
答案
参考答案:
时输出为:(20-4)×[(500-400)/(600-400)]+4=12A
时输出为:(20-4)×[(550-400)/(600-400)]+4=16A
即:当温度从变化到时,变送器从12A变为16A。
