某高层建筑内的可燃油浸电力变压器室设置了水喷雾灭火系统,水雾喷头布置在变压器顶部。

问:(1)对水雾喷头的工作压力有什么要求?

(2)水雾喷头布置在变压器顶部是否符合要求?

(3)水雾喷头之间的水平距离与垂直距离的确定应满足什么要求?

(4)扑救电气火灾应选用什么形式水雾喷头?

答案

参考答案:

(1)水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa。

(2)水雾喷头应布置在变压器的周围。

(3)应满足水雾锥相交的要求。

(4)扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头。