问题
问答题 简答题
某建筑,底层架空高为5米,上部18层为塔式住宅,高52.6米,一梯6户,标准层面积600平方米。
问:
(1)该建筑疏散楼梯应如何设置?
(2)该建筑室内消火栓系统是否可只设一根立管?如可以,应满足什么条件?
答案
参考答案:
(1)应设置两部防烟楼梯间。确有困难时,可设置剪刀楼梯间。
(2)可以,但应采用双阀双出口消火栓。
