某高层综合楼自动喷水灭火系统采用湿式系统,不作吊顶的场所,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头,水力警铃的工作压力为0.04MPa,并设置末端试水装置,配水管道采用了镀锌钢管。

问:(1)上述设计存在哪些不符合消防设计规范的问题?

(2)末端试水装置的组成部分?

答案

参考答案:

(1)存在问题:湿式系统不作吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头。水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。配水管道应采用内外壁热镀锌钢管。

(2)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。