问题 问答题 案例分析题

某宾馆长40米,宽25米,共四层,层高4米,该宾馆设有中央空调系统,宾馆长边中部设有一个封间疏散楼梯间。在每层疏散走道距地面高度1.5米处的墙面上设有发光疏散指示标志,间距30米。

问:(1)该宾馆是否要设自动喷水灭火系统?为什么?

(2)疏散楼梯间设置是否符合要求?

(3)疏散指示标志设置是否符合要求?

答案

参考答案:

(1)宾馆应设自动喷水灭火系统,因为按《建规》规定总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑应当设置自动喷水灭火系统。

(2)应设两个疏散封闭楼梯间,并分散布置,最近边缘之间的水平距离不应小于5米。

(3)疏散指示标志应设置在距地面高度1米以下的墙面上,间距不宜大于20米。

选择题