问题
问答题 案例分析题
某市级单位办公楼,地下1层,地上14层,建筑高度54米,建筑面积28000平方米,负1层为设备房,1层为会议报告厅,能容纳人数1200人,2至14层为标准层办公用房,走道两侧布置办公房间,内走道长度25米,设有可开启外窗。
问:(1)1层会议报告厅的安全出口最少应设多少个?
(2)标准层内走道的最小宽度应为多少?
(3)标准层内走道采用自然排烟,如宽度为2米,其可开启外窗面积最小应为多少?
(4)底层报告厅的吊顶,墙面装修材料最低标准是什么?
答案
参考答案:
(1)1层会议报告厅的安全出口最少应设5个。
(2)标准层采用双面布房,其内走道的最小宽度应为1.4米。
(3)可启外窗最小面积应为1平方米。
(4)吊顶为A级,墙面为B1级。