问题
问答题 案例分析题
某一栋高为36米,每层建筑面积为1200平方米的商业楼,设有独立的消防电梯前室,前室设有防火卷帘。
问:(1)该商业楼为哪类高层建筑?
(2)消防电梯前室面积不少于多少?
(3)前室防火卷帘的停滞功能应如何控制?
(4)什么条件下消防电梯前室不允许设置防火卷帘?
答案
参考答案:
(1)该商业楼为一类高层建筑。
(2)消防电梯前室不应小于6平方米。
(3)前室防火卷帘的停滞功能如何设置规范没有明确,简单的将此卷帘套用疏散通道的控制方式是有争议的(此题可自由发挥)。
(4)当消防电梯与疏散楼梯合用前室时不允许设置防火卷帘。