问题 问答题

误操作事故

1995年12月20日,某供电公司220kV变电站的110kV190开关检修。当值值班员易××和孟××进行相关操作,孟是监护人。当进行到190-5刀闸(出线刀闸)开关侧验明无电压,合上接地刀闸这一步时,孟问易:“验好了吗?”易回答:“好了。”此时孟××竟自行错误地打开了190-5刀闸线路侧接地刀闸的五防锁,随即将其合上。因为线路对端尚未停电,当时线路上还有电,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。强烈的弧光引起邻近的192-2刀闸(母线刀闸)引线短路,母差保护动作,110kV母线全部停电。幸未造成人身伤害。

答案

参考答案:⑴严重违反了《安规》关于倒闸操作的一系列规定,不认真执行监护制度,监护人擅自进行无监护的操作,既不核对设备名称、编号、位置,更谈不上唱票、复诵等等程序了。⑵擅自解除五防闭锁,也是造成这次事故的直接原因。

问答题