问题 单项选择题

有一钢筋混凝土非预应力屋架,如题图所示:

已知:屋架混凝土强度等级为C30。节点集中荷载P=P1+P2

恒荷载P1=12kN(标准值且包括构件自重)

活荷载P2=6kN(标准值且活荷载大于4kN/m2)

提示:1.计算屋架杆件内力时不考虑节点次应力的影响:

2.上弦杆的计算长度可取节间长度的两倍。

在恒荷载和活荷载的作用下,上弦杆件S1的内力设计值(kN)与下列()项数值相接近。

A.153.02

B.124.16

C.148.99

D.127.51

答案

参考答案:D

解析:

采用节点法:P=1.2×12+1.4×6=22.8kN