问题 计算题

某水电站发电机的输出功率为100kW,发电机的输出电压为250V,通过升压变压器升高电压后向远处输电,输电线总电阻为8Ω,在用户端用降压变压器把电压降为220V。要求在输电线上损失的功率控制为5kW。求:

(1)降压变压器输出的电流是多少?

(2)输电线上损失的电压是多少?

(3)两个变压器的匝数比各应等于多少?

答案

(1)4.32×102A,25A

(2)200V,4000V

(3)升:,降: